View Single Post
  #43  
Παλιό 13-09-2013, 18:27
GeorgeP Ο/Η GeorgeP βρίσκεται εκτός σύνδεσης
Senior Member
 
Ημερομηνία εγγραφής: Jan 2009
Περιοχή: Αθηνα
Μoto: VARADERO MK3
Μηνύματα: 6,530
Προεπιλογή Απάντηση: Σύστημα "εισροών - εκροών"

Απόσπασμα:
Αρχική Δημοσίευση από emlazo Εμφάνιση μηνυμάτων
[SIZE="3"]..............

Το σύνολο του καυσίμου που έχει διακινηθεί στην διάρκεια της μέρας σε μια δεξαμενή πρέπει να είναι ίσο με το καύσιμο που δόθηκε από τις συνδεδεμένες αντλίες +- 1,5%. Σε οποιαδήποτε μεγαλύτερη διαφορά κλειδώνει το σύστημα τις αντλίες που είναι συνδεδεμένες με την συγκεκριμένη δεξαμενή.

Σε αριθμούς αν σε ένα πρατήριο έχει διακινήσει 1000lt αμόλυβδη στις δεξαμενές του, οι αντίστοιχες αντλίες θα πρέπει να έχουν γράψει από 985-1015 lt.

Το 1,5% είναι τεράστιο ποσοστό. Στα 10000lt είναι 150lt ή από 250 - 300€ προς όφελος του πρατηριούχου αν οι αντλίες γράφουν περισσότερο. Ευελπιστούμε ότι το %λάθους θα μειωθεί στο 0,5%.

..............................................................................
επετρεψε μου μια διορθωση ως προς αυτο που ανφερεις ως περιπτωση σφαλματος το οποιο το προσδιοριζεις στο 1,5%.
Μου εκανε τρομερη εντυπωση το υψος του 1,5% διοτι ειναι πραγματικα μεγαλο. Ετσι εψαξα την νομοθεσια η οποια διεπει το συστημα αυτο οπου ανακαλυψα οτι ειναι δημοσιευμενη στην εφημεριδα της κυβερνησεως στο ΦΕΚ ''Β'' 1980 στις 21/12/2010(!!!).
Εκει περιγραφονται ολες οι λεπτομερειες για την λειτουργια του συστηματος μεταξυ των οποιων στο αρθρο 4 λεει:


''Το υποσύστημα παρακολούθησης εκροών αντλιών
παρακολουθεί και ελέγχει αδιάλειπτα τις κινήσεις των
ακροσωληνίων και καταγράφει τις εκροές ανά αντλία, εί−
δος καυσίμου κ.λπ., λαμβανομένου υπ’ όψη του μέγιστου
επιτρεπόμενου σφάλματος των αντλιών +/− 0,5%.''


και στο αρθρο '5' περι ''Βαθμονόμησης και μέγιστα αποδεκτά σφάλματα καλής
λειτουργίας''
στην παραγραφο '4' αναφερει:

''Το σύστημα πρέπει να μπορεί να συγκρίνει τις
καταγραφόμενες πωλήσεις καυσίμων μέσω αντλιών, με
τις αντίστοιχες μεταβολές που καταγράφονται από το
υποσύστημα παρακολούθησης των δεξαμενών. Εφόσον
από την σύγκριση εμφανίζονται διαφορές, αυτές δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το +/−0,5% τουλάχιστον
κατά το τμήμα που προέρχεται από το σφάλμα των
μετρητών των αντλιών. Τυχόν επιπλέον διαφορές πρέ−
πει να μπορούν να αιτιολογούνται βάσει δεδομένων
παρεχόμενων από το σύστημα σε σχέση με την πηγή
προέλευσης. Οι διαφορές αυτές, θα υπολογίζονται
στους 15°C.''


Αναζητηση του ΦΕΚ για οποιον ενδιαφερεται εδω: Αναζήτηση Φ.Ε.Κ.

Last edited by GeorgeP; 13-09-2013 at 18:32.