Προεπιλογή Απάντηση: Σύστημα "εισροών - εκροών"

Απόσπασμα:
Αρχική Δημοσίευση από GeorgeP Εμφάνιση μηνυμάτων
επετρεψε μου μια διορθωση ως προς αυτο που ανφερεις ως περιπτωση σφαλματος το οποιο το προσδιοριζεις στο 1,5%.
Μου εκανε τρομερη εντυπωση το υψος του 1,5% διοτι ειναι πραγματικα μεγαλο. Ετσι εψαξα την νομοθεσια η οποια διεπει το συστημα αυτο οπου ανακαλυψα οτι ειναι δημοσιευμενη στην εφημεριδα της κυβερνησεως στο ΦΕΚ ''Β'' 1980 στις 21/12/2010(!!!).
Εκει περιγραφονται ολες οι λεπτομερειες για την λειτουργια του συστηματος μεταξυ των οποιων στο αρθρο 4 λεει:


''Το υποσύστημα παρακολούθησης εκροών αντλιών
παρακολουθεί και ελέγχει αδιάλειπτα τις κινήσεις των
ακροσωληνίων και καταγράφει τις εκροές ανά αντλία, εί−
δος καυσίμου κ.λπ., λαμβανομένου υπ’ όψη του μέγιστου
επιτρεπόμενου σφάλματος των αντλιών +/− 0,5%.''


και στο αρθρο '5' περι ''Βαθμονόμησης και μέγιστα αποδεκτά σφάλματα καλής
λειτουργίας''
στην παραγραφο '4' αναφερει:

''Το σύστημα πρέπει να μπορεί να συγκρίνει τις
καταγραφόμενες πωλήσεις καυσίμων μέσω αντλιών, με
τις αντίστοιχες μεταβολές που καταγράφονται από το
υποσύστημα παρακολούθησης των δεξαμενών. Εφόσον
από την σύγκριση εμφανίζονται διαφορές, αυτές δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το +/−0,5% τουλάχιστον
κατά το τμήμα που προέρχεται από το σφάλμα των
μετρητών των αντλιών. Τυχόν επιπλέον διαφορές πρέ−
πει να μπορούν να αιτιολογούνται βάσει δεδομένων
παρεχόμενων από το σύστημα σε σχέση με την πηγή
προέλευσης. Οι διαφορές αυτές, θα υπολογίζονται
στους 15°C.''


Αναζητηση του ΦΕΚ για οποιον ενδιαφερεται εδω: Αναζήτηση Φ.Ε.Κ.
Σωστός

αλλά υπάρχει το ΦΕΚ 3017/Β/14-11-2012 το οποίο τροποποιεί όλα τα προηγούμενα.

Στη σελίδα 45713 μεταξύ άλλων αναφέρει:



4. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
i. O τίτλος του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
«Ογκομέτρηση δεξαμενών και μέγιστο επιτρεπτό
σφάλμα καλής λειτουργίας»
....
3. Για το διάστημα δοκιμαστικής εφαρμογής μέχρι
31−03−2014, ορίζεται μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα στο
ισοζύγιο εισροών εκροών στους 15C, τιμή ίση προς
1,5%, συμπεριλαμβανομένων όλων των αβεβαιοτήτων
των μετρήσεων του συστήματος.......


Κι αυτό προέκυψε από όσο γνωρίζω από πιέσεις κατασκευαστών συστημάτων. Αρχικά είχε ζητηθεί και μεγαλύτερη απόκλιση